Реклама на forum.workoffice.ru
Программатор чипов CrumProg by GenaAlfa

Автор Тема: Станция J.Rico V3.0  (Прочитано 120121 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Sfinks

  • Advanced Member
  • *****
  • Сообщений: 1176
  • Репутация: +59/-4
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #64 : 07 Февраля, 2012, 21:46:13 »
Ну при 450ПА тогда http://vent.4each.ru/vkm-450 при таком давлении производительность около 1200 м3, но при гибком воздуховоде длинной 10м потери конечно должны быть больше.
Такой вентилятор для моих ФЭП-465 при максимальном давлении 180Па будет тащить около 3000м3, но до выхлопа надо порядка 2х -3х метров круглого воздуховода диаметром 450мм.

Конечно я взял себе карлсона среднего давления Унивент-3,15-2-3  http://www.innovent.ru/catalog/66 и он мои 2 фильтра (новых, та как сегодня они только приехали и их надо поставить на место размеры и производительность посмотреть можно http://www.folter.com.ua/fep_2.php столбик ФЭП-465) протянет с лихвой и еще мощности останется.

Ярек Лама

  • Advanced Member
  • *****
  • Сообщений: 5678
  • Репутация:+456/-0
Re: Станция J.Rico V3.0
« 07 Февраля, 2012, 21:46:13 »
Неважно, что ты делаешь, лишь бы переделывать никому не пришлось.

kmhtv

  • Member
  • ***
  • Сообщений: 325
  • Репутация: +26/-1
    • Просмотр профиля
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #65 : 08 Февраля, 2012, 00:08:30 »
Сейчас посмотрел еще раз характеристики фильтров на Полирамовской станции и задумался.
Предварительные фильтры 7 класса Производительность, не более 350 м3/час
их 2, т.е. в сумме могут обеспечить 700 м3/час или все таки 350?
HEPA фильтр 13 класса Производительность, не более 150 м3/час
Почему на входе 700(350), а на выходе только 150? Получается между входом и выходом избыточное давление или я чего то не понимаю?
Как все-таки подбирать фильтры при изготовлении станции, одинаковые по производительности или HEPA можно менее производительные?

kmhtv

  • Member
  • ***
  • Сообщений: 325
  • Репутация: +26/-1
    • Просмотр профиля
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #66 : 08 Февраля, 2012, 00:22:34 »
И еще назрел вопрос. Предварительные фильтры обязательно нужно патронные или можно пластинчатые, как HEPA?

kmhtv

  • Member
  • ***
  • Сообщений: 325
  • Репутация: +26/-1
    • Просмотр профиля
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #67 : 08 Февраля, 2012, 12:39:32 »
ФяС Е-МП 721C 287x592x292/ 2500 м3/час /17,0 м3/ч /17,0 м2 / 140 Па(начальное)/450 Па (рекомендуемое конечное)
или
ФяС-F-ПМП 7051 592x287x48/ 1300 м3/час/  / 190 Па(начальное)/350 Па (рекомендуемое конечное)
оба 7 класса
Может эти подойдут вместо патронных фильтров?

t54

  • Гость
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #68 : 08 Февраля, 2012, 13:20:49 »
патронные - чтобы была возможность очистки, а то забьются за неделю и покупай новые.

kmhtv

  • Member
  • ***
  • Сообщений: 325
  • Репутация: +26/-1
    • Просмотр профиля
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #69 : 08 Февраля, 2012, 13:31:06 »
патронные - чтобы была возможность очистки, а то забьются за неделю и покупай новые.
Пластинчатые нельзя продуть?

t54

  • Гость
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #70 : 08 Февраля, 2012, 14:12:24 »
можно наверное, только места много займут

t54

  • Гость
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #71 : 08 Февраля, 2012, 14:32:53 »
хотя если есть место, то лучше установить фильтр типа "циклон"