« Ответ #216 : 15 Апреля, 2015, 19:06:04 »
А какая производительность вентилятора у Вас, я вот такой хочу поставить http://www.avselectro.ru/catalog/__23ZJVOR/__A5CBVOR.html, хватит его 2 фильтра прокачать?

Нет, не хватит к сожалению. Вообще канальники для нас не подходят. Тут в теме много есть про канальники, мы их многократно обсуждали.

Кстати, вопрос к  .J.Rico  , у Вас такой http://ventmoskva.ru/ventilyatory/ventilyatory-radialnye/ulitki-vr-300/vr-300-45-20-22.html
Радиальный вентилятор ВР 300-45-2.0 (2,2 кВт)
просто он идет среднего давления.

Нет-нет, у меня немного другой. 1,5 кВт и 220 вольт. У этого 2,2кВт и 380 вольт. И соответственно сопротивление по воздуху у меня 900 паскаль, у этого 1100-1200. Поэтому он уже считается "среднего давления". Но если есть возможность - то можно взять и такой. Будет даже лучше. Все равно подключать его через частотный преобразователь (можно выбрать такой частотник, который будет питать мотор 380 вольт от сети 220 вольт), но нужно учитывать что по сети 220 вольт при этом будет браться уже не 2,2 кВт, а больше трех. Соответственно опять же проводка нужна нормальная. Ведь скорее всего к ней будет и компрессор подключен, и пылесос... если взять этот вентилятор + компрессор + пылесос + освещение + комп получится примерно 3 + 1,5 + 1,7 + 0,5 + 0,3 = 7 киловатт. Некисло так, да? :) Провода 4 квадрата уже будут на пределе... А если учесть что по этой же проводке пойдет еще нагрузка - то проводка не выдержит. Нужен провод 6 квадратов минимум. А стандартная эконом-проводка 1,5 квадрата задымится через 3 минуты после включения всего этого хозяйства :)

ваша станция, это как эталон

Спасибо, но это перебор уже :) Максимум - ориентир :) Ведь многие делают станции лучше. С пневмоочисткой фильтров, например. С циклоном. Я пока не сделал.
г. Подольск, ул. Юбилейная 7А, 8 (4967) 500-100, ежедневно с 9:00 до 19:00 без перерыва на обед

Ярек Лама

  • Advanced Member
  • *****
  • Сообщений: 5678
  • Репутация:+456/-0
Re: Станция J.Rico V3.0
« 15 Апреля, 2015, 19:06:04 »
Неважно, что ты делаешь, лишь бы переделывать никому не пришлось.

yasik_k

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 16
  • Репутация: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #217 : 15 Апреля, 2015, 19:38:35 »
Нет-нет, у меня немного другой. 1,5 кВт и 220 вольт. У этого 2,2кВт и 380 вольт. И соответственно сопротивление по воздуху у меня 900 паскаль, у этого 1100-1200. Поэтому он уже считается "среднего давления". Но если есть возможность - то можно взять и такой. Будет даже лучше. Все равно подключать его через частотный преобразователь (можно выбрать такой частотник, который будет питать мотор 380 вольт от сети 220 вольт), но нужно учитывать что по сети 220 вольт при этом будет браться уже не 2,2 кВт, а больше трех. Соответственно опять же проводка нужна нормальная. Ведь скорее всего к ней будет и компрессор подключен, и пылесос... если взять этот вентилятор + компрессор + пылесос + освещение + комп получится примерно 3 + 1,5 + 1,7 + 0,5 + 0,3 = 7 киловатт. Некисло так, да?  Провода 4 квадрата уже будут на пределе... А если учесть что по этой же проводке пойдет еще нагрузка - то проводка не выдержит. Нужен провод 6 квадратов минимум. А стандартная эконом-проводка 1,5 квадрата задымится через 3 минуты после включения всего этого хозяйства
Аха  .... а я думал у вас 380....значит переориентируемся на то что смотреть. Кстати, у вас диаметр колеса 300..или какой то другой?..а если будет 250, это на что то повлияет? Мдааа.....если правильно подходить то это весело.
Вот такие характеристики подойдут? как считаете
Вариант 1
Цитировать
Название характеристики   Значение характеристики
 Исполнение №:     1
 Электродвигатель:     АИР 80 B2
 Мощность двигателя, кВт:     2.2
 Обороты двигателя, об./мин:     3000
 Полное давление, Па:     1900
 Производительность, тыс. м3 / час:     2,55
 Предельно-допустимая темп-ра газовых смесей, *С:     +80°
 Предельная концентрация грязи и пыли, мг/м3:     100
 Допустимая вибрация вентилятора, мм/с:     5
 Материал:     Углеродистая сталь
 Количество лопастей:     32
 Диапазон температур для эксплуатации, *С:     от -40°C до +40°C
 Диаметр рабочего колеса, мм:     250
 Габаритные размеры, (Ш х Г х В), мм:     477 x 524 x 508
Вариант 2
Цитировать
Название характеристики   Значение характеристики
 Исполнение №:     1
 Электродвигатель:     АИР 80 B2
 Мощность двигателя, кВт:     2.2
 Обороты двигателя, об./мин:     3000
 Полное давление, Па:     1300
 Производительность, тыс. м3 / час:     2,85
 Предельно-допустимая темп-ра газовых смесей, *С:     +80°
 Предельная концентрация грязи и пыли, мг/м3:     100
 Допустимая вибрация вентилятора, мм/с:     5
 Материал:     Углеродистая сталь
 Количество лопастей:     32
 Диапазон температур для эксплуатации, *С:     от -40°C до +40°C
 Диаметр рабочего колеса, мм:     200
 Габаритные размеры, (Ш х Г х В), мм:     390 x 480 x 410
По праводке...от столба идут хорошие, была замена пару лет назад, внутри разводка то же хорошая, а вот автоматы на 15 ампер (гребанные ихние госты) и тут печалька, особенно зимой, у нас электроотопление, и когда работают батареи, и запускаеться бойлер + чайник кипит на 1,8 квт, то оппа, автоматы вырубаються.
Но бум думать что то канешно.
Через частотник буду по любому покдлючать, хотя бы ради тех же 3-х режимов.
Ведь многие делают станции лучше. С пневмоочисткой фильтров, например. С циклоном. Я пока не сделал.
Вот тут самое интерестное, я думаю что будут таки стоять в одном фильтре 2 или 3 пистона, которые будут пшыкать, потому как если делать так как проскакивало(вращение внутри), то это много продумывать систему защиты, что бы не разлеталось по всем сторонам.
Эхх....компрессор выбрал, теперь выбирать улитку.

J.Rico

  • Advanced Member
  • *****
  • Сообщений: 924
  • Репутация: +71/-0
    • ICQ клиент - 11153766
    • Просмотр профиля
    • СП-Принт
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #218 : 15 Апреля, 2015, 23:11:26 »
Вот такие характеристики подойдут?
На мой взгляд оба варианта чрезмерны. Давление 1900 паскаль будет рвать засоренные фильтры как тузик тряпку.
1300 норм, но все равно 2,2 кВт черезчур мне кажется...

Но бум думать что то канешно.
Тут надо не думать а просто проложить до оборудования отдельную проводку. Взять провод 6 квадратов и от него запитать все оборудование. И поставить автоматы 32 амперные на эту ветку. И УЗО обязательно.
г. Подольск, ул. Юбилейная 7А, 8 (4967) 500-100, ежедневно с 9:00 до 19:00 без перерыва на обед

yasik_k

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 16
  • Репутация: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #219 : 16 Апреля, 2015, 11:45:36 »
По улитке думаю Вариант 2, 3т об/мин, и 1300 па. хотя то же склоняюсь к 1,5 кв.
Тут надо не думать а просто проложить до оборудования отдельную проводку. Взять провод 6 квадратов и от него запитать все оборудование. И поставить автоматы 32 амперные на эту ветку. И УЗО обязательно.
Вот тут то и проблемма, у нас не производство оформленно, и автоматы до счетчика стоят 15 амп, и они опломбированны, и тут хоть гопки прыгай, а переплачивать просто потому что они уроды (Облэнерго) я не хочу. Не помните точную марку вашего вентилятора? интерестно посмотреть на сколько лопастей, как направленны и т.д.

J.Rico

  • Advanced Member
  • *****
  • Сообщений: 924
  • Репутация: +71/-0
    • ICQ клиент - 11153766
    • Просмотр профиля
    • СП-Принт
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #220 : 16 Апреля, 2015, 12:04:55 »
автоматы до счетчика стоят 15 амп
А... если до счетчика - то о каком оборудовании у вас может речь идти... будет выбивать постоянно. Тем более если зимой выбивает от одного отопления... 15 ампер это даже не квартира, у меня дома нагрузка больше... Несмотря на диодные лампочки и телевизоры...

Не помните точную марку вашего вентилятора? интерестно посмотреть на сколько лопастей, как направленны и т.д.
Не помню. В теме тут писал. Но это маловажный фактор. Когда мы с инженерами рассчитывали мою систему - брали только параметры производительности и мощности. А какой вентилятор даст эти параметры на самом деле не очень и важно.
г. Подольск, ул. Юбилейная 7А, 8 (4967) 500-100, ежедневно с 9:00 до 19:00 без перерыва на обед

yasik_k

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 16
  • Репутация: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #221 : 16 Апреля, 2015, 14:43:59 »
. А какой вентилятор даст эти параметры на самом деле не очень и важно.
У вас просто вентилятор на 3000 об/мин....это главный показатель или нет?
опять же, если 1,5 кВт, то вот..

ВЦ 4-75 №3,15 с эл.двигателем АИР 80 A2 1,5 кВт 3000 об./мин, исполнение №1
Общие сведения о центробежных вентиляторах ВЦ 4-75:
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Назад загнутые лопатки
- Количество лопаток 12
- Направление вращения – правое и левое
Цитировать
Параметр   Величина
Модель:   ВЦ 4-75 №3,15
Рабочая точка вентилятора: Производительность, м3/ч:   2900
Рабочая точка вентилятора: Давление, Па:   1090
Тип электродвигателя:   АИР, АД
Диапазон рабочего давления, Па:   610-1263
Диапазон производительности, м3/час:   164-391
Количество обротов рабочего колеса, об./мин:   2880
Макс. температура перемещаемого воздуха, °С:   80
Предел загрязненности, мг/м3:   100
Максимальный КПД, ?max (%):   299
Масса, кг:   42,4


 Электродвигатель АИР 80 A2: технические характеристики Параметр   Величина
Скорость вращения, об./мин:   3000
Класс защиты устройства, IP:   54
Фазность:   3-фазный
Напряжение, В:    220/380
кВт:   1,5
Частота тока, Гц:   50
Масса, кг:   15,5
Модель:   АИР80А2
Тип электродвигателя:   асинхронный
Вид:   общепромышленный
Серия двигателя:   АИР
Габарит (высота оси вращения), мм:   80
Диаметр вала, мм:   22
n, об./мин:   2830
Климатическое исполнение:   У3
КПД, %:   78,1
Коэффициент мощности, cos?:   0,84
Потребляемый номинальный ток, Iн (А):   3,6
Отношение пускового тока к номинальному, Iпуск/ Iн:   7,0
Отнош. макс. вращ-го момента силы к ном., Мmах/Мн:   2,3
Отнош. пуск. вращ-го момента силы к ном., Мпуск/Мн:   2,2
Думаю что такого должно хватить на пРе фильтры.
Фильтры для станций очистки Static Control SSC550/SCC550CF Ну и я так думаю что они где то такого же варианта как ваши. только длиннее.

J.Rico

  • Advanced Member
  • *****
  • Сообщений: 924
  • Репутация: +71/-0
    • ICQ клиент - 11153766
    • Просмотр профиля
    • СП-Принт
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #222 : 16 Апреля, 2015, 17:47:27 »
вентилятор на 3000 об/мин....это главный показатель или нет?
Нет. Главный параметр - величина разряжения (в паскалях) и объем воздуха в час (в кубометрах). Дальше уже смотрите параметры по электричеству, по оборотам и т.д., что Вам лучше подойдет. Чем меньше лопатки и чем ниже обороты - тем меньше шума. На самом деле если бы хоть один канальник мог дать 900 паскаль при 2900 кубов в час - можно было бы и канальник ставить. Но такой канальник будет размером с КАМАЗ и стоить столько же.
г. Подольск, ул. Юбилейная 7А, 8 (4967) 500-100, ежедневно с 9:00 до 19:00 без перерыва на обед

yasik_k

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 16
  • Репутация: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Станция J.Rico V3.0
« Ответ #223 : 16 Апреля, 2015, 20:13:10 »
Нет. Главный параметр - величина разряжения (в паскалях) и объем воздуха в час (в кубометрах).
Все понял, большое спс за уделенное время.
занчит такой как я насмотрел, ВЦ 4-75 №3,15 с эл.двигателем АИР 80 A2 1,5 кВт 3000 об./мин, исполнение №1 подойдет, как раз и 1090 ПА рабочее, и 3000 оборотов, и под 3000 м.куб/час.
Я просто почему спрашивал про ваш, потому как везде где не смотрю, ВР300 идет низкого и среднего давления и на 34 лопатки, и почему то тянет до 2000 м.куб/час, а тот что я асмотрел, там 12 лопаток, вообщем что то я пока запутался совсем.
я так понимаю чем больше лопаток тем лучше, или я просто пока не разобрался в этом, в нете инфу пока ищу, но  еще не совсем понял.
Еще раз спасибо за уделенное время, и ссори что замучал вопросами.